Weer een stapje verder,
maar nog volop in de testfase, want een voorbeeld zit er niet bij, alleen een FM.
En ontdekken waar alle parameters voor zijn....................
Is er iemand die heel eenvoudig kan uitleggen welke waarvoor is?
http://www.produktinfo.conrad.com/d...01-en-ENTES_EPM_4C_48_STROMMESSINSTRUMENT.pdf
Ik heb de volgende waardes
Ctr 30 (want stroomtrafo 30/5)
SP H 16 (komt hij toch niet)
SP L 9 (2000 W verwarmingselement en 235V spanning =8,5A)
hys 0,5
oUT op nC (want dan heb ik een maak contact tussen SP L en SP H)
maar nog volop in de testfase, want een voorbeeld zit er niet bij, alleen een FM.
En ontdekken waar alle parameters voor zijn....................
Is er iemand die heel eenvoudig kan uitleggen welke waarvoor is?
http://www.produktinfo.conrad.com/d...01-en-ENTES_EPM_4C_48_STROMMESSINSTRUMENT.pdf
Ik heb de volgende waardes
Ctr 30 (want stroomtrafo 30/5)
SP H 16 (komt hij toch niet)
SP L 9 (2000 W verwarmingselement en 235V spanning =8,5A)
hys 0,5
oUT op nC (want dan heb ik een maak contact tussen SP L en SP H)